Bonjour a toutes/tous,
Je n'y connais pas grand chose en electricité mais je maitrise a peu près les bases tout de meme.
J'ai un gros souci de disjoncteurs depuis environ 2 mois:

Je vis en maison individuelle.
- il y a un tableau au RDC avec un disjoncteur "géneral" et tous les disjoncteurs simples du RdC.
- il y a un tableau secondaire a l'etage avec uniquement des disjoncteurs simples qui commandent tout le 1er etage et le 2eme etage et pas de general.

Donc depuis 2mois des disjoncteurs de ce tableau secondaire sautent regulierement et de maniere completement aléatoire : par 2, par 4, tous, un seul....toutes les combinaisons sont possibles!
Ils sautent donc de maniere aléatoire, depuis 1 bon mois ils sautent quand meme plutot tous ensemble en même temps et sans raison, comme ça d'un coup.
Il y a notamment la chaudiere sur un de ces disjoncteurs.
Nous avons donc branché la chaudiere en direct sur le tableau (en aérien avec un fil qui va directement de la chaudiere au tableau) et ce disjoncteur saute toujours avec les autres.
Ce qui elimine la possibilité d'une boite de dérivation defectueuse ou d'une fuite dans une gaine...
La semaine derniere nous etions en vacances et rien n'a sauté en notre absence!
Ça ne saute jamais la nuit et la journee en notre absence.
Seulement quand nous sommes là mais que nous ne faisons rien de special.
Il n'y a aucune logique, si ce n'est eventuellement un probleme a la terre. Mais il me semble que la terre est la meme entre le tableau du RDC et celui de l'etage, alors pourquoi ça saute seulement a l'etage et pas en bas?
S'il y avait un probleme de consommation le general sauterait.....
Bref, ce n'est pas facile a expliquer tellement nous avons essayé de solutions ou imaginé d'hypothèses.

Merci d'avance a tous pour vos propositions de solutions, même les plus farfelues!
Cela nous rend fous de ne pas reussir a identifier le probleme.

Je precise que 2 electriciens sont venus:
- un a donc branché la chaudiere en direct pour l'isoler et l'empecher de sauter 4x/jours, mais elle saute quand meme!
-l'autre a changé tous les disjoncteurs du tableau secondaire, sans effet puisqu'ils sautent toujours et n'a constaté aucun probleme apparent.

Si vous avez des solutions, merci d'essayer de m'expliquer clairement avec des mots simples. Je ne suis pas electricienne
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
30/03/2020 à 16h39
30/03/2020 à 16h39
Bonjour

OK pour ta chaudière . rien de plus à faire
OK pour tes VMC , Ne démonte rien pour le moment.
simple question : Quand tu dis que tu coupais la VMC lors de tes essais, c'était uniquement celle du DIJ bas Gauche du tableau du 1er étage, donc la VMC du 2ème ????

Pour les DISJ, je m'étais basé sur le fait que tu me parlais beaucoup du Disj N°4 (surtout au début) ;, donc je pensais qu'il était concerné, et qu'en cpnséquence il appartienne aux salles de bain (ce que je pensais) ou pas …
et tu m'avais dit 1er ou 2ème .....mais j'ai peut-être tout faux …..

On va faire simple; puisque l'affectation des Disj n'est pas certaine ….

1) Tel quel, tout enclanché, tu essaie de faire couler une douche à froid au 1er (tu m'avais 1er ou 2ème)
tu stoppes, et quelques temps après, une douche chaude, même bien chaude ….
Essaie de faire cette manip alors qu'il ne se passe rien d'autre dans les SdB du 1er et du 2ème .

Cela nous permettra de voir si ce lien est bien confirmé .

2) par ailleurs, essaie de voir les affectations des disj , en les ouvrant 1 à 1 (1 seul à la fois) .

On fera mes manips de repérage de fils ensuite , après avoir validé la relation douche chaude/disjonction.

Cordialement






d

……

ou créer un compte pour participer

Par Ll260107

avatar - Ll260107
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
30/03/2020 à 17h00
30/03/2020 à 17h00
OK pour ta chaudière . rien de plus à faire
OK pour tes VMC , Ne démonte rien pour le moment.
simple question : Quand tu dis que tu coupais la VMC lors de tes essais, c'était uniquement celle du DIJ bas Gauche du tableau du 1er étage, donc la VMC du 2ème ????
Je coupais la VMC du tableau secondaire qui est bien le DISJ en bas a gauche et qui commande VMC du 1er + 2eme, donc des 2 salles de bain, en effet.
Cependant hier soir, mon mari avait oublié de couper le DISJ avant le début des douches et ne l'a fait qu'après la 1ere douche au 1er et ça a tout de même sauté après les 2 douches du 2eme. Je mets donc ça sur le fait que la VMC n'a pas été coupée a temps...

Pour les DISJ, je m'étais basé sur le fait que tu me parlais beaucoup du Disj N°4 (surtout au début) ;, donc je pensais qu'il était concerné, et qu'en cpnséquence il appartienne aux salles de bain (ce que je pensais) ou pas …
et tu m'avais dit 1er ou 2ème .....mais j'ai peut-être tout faux …..
C'est vrai que j'ai parlé du DISJ n° 4 comme étant le tout 1er a avoir sauté, mais sans certitude que ce soit bien celui-ci...il me semble,...mais je ne suis plus sûre de rien! désolée!

On va faire simple; puisque l'affectation des Disj n'est pas certaine ….

1) Tel quel, tout enclanché, tu essaie de faire couler une douche à froid au 1er (tu m'avais 1er ou 2ème)
tu stoppes, et quelques temps après, une douche chaude, même bien chaude ….
Essaie de faire cette manip alors qu'il ne se passe rien d'autre dans les SdB du 1er et du 2ème .

Cela nous permettra de voir si ce lien est bien confirmé .

J'essaie ça ce soir


2) par ailleurs, essaie de voir les affectations des disj , en les ouvrant 1 à 1 (1 seul à la fois) .
Je regarde ça entre ce soir et demain.

On fera mes manips de repérage de fils ensuite , après avoir validé la relation douche chaude/disjonction.
ou créer un compte pour participer

Par Ll260107

avatar - Ll260107
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
30/03/2020 à 21h22
30/03/2020 à 21h22
Bonsoir,

Alors, ce soir j'ai testé les douches froides (pour de faux hein... Tire la langue) et rien! pas de disjonction!
J'essaierais la version eau chaude demain soir.

Quant au repérage des DISJ du tableau secondaire je te mets un PDF de ce que j'ai repéré sous forme de tableau EXCEL.
En rouge les éléments qui me paraissent "bizarres".
Je ne suis pas experte en électricité mais il me semble qu'on met les lumières sur les C10 (éventuellement les prises commandées aussi) et les prises de courant sur les C16 (C20 pour gros électroménager) et là c'est pas tout à fait ça Confus

Du coup, le DISJ n°4 n'a en effet rien a voir avec les SDB, alors je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de se focaliser dessus?!

Je te tiens au courant après mon test "eau chaude" de demain.
Je préfère le faire aux horaires qui posent souci pour etre sûre du résultat, du coup ce soir je me suis demandée si le changement d'heure de ce weekend pouvait avoir un impact sur le probleme qui me concerne, j'ai donc fait le test 2X a 30min d'intervalle.

Bonne soirée.

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
30/03/2020 à 23h06
30/03/2020 à 23h06
Ll260107 a écrit :

Bonsoir,

Alors, ce soir j'ai testé les douches froides (pour de faux hein... Tire la langue) et rien! pas de disjonction!
J'essaierais la version eau chaude demain soir. OK

Quant au repérage des DISJ du tableau secondaire je te mets un PDF de ce que j'ai repéré sous forme de tableau EXCEL.
En rouge les éléments qui me paraissent "bizarres".
Je ne suis pas experte en électricité mais il me semble qu'on met les lumières sur les C10 (éventuellement les prises commandées aussi) et les prises de courant sur les C16 (C20 pour gros électroménager) et là c'est pas tout à fait ça Confus

Non pas d'affolement , l'essentiel est qu'il n'y ait pas de départs en 1,5mm2 sous les 16 ou 20A 'qui doivent avoir du 2,5mm2)

Du coup, le DISJ n°4 n'a en effet rien a voir avec les SDB, alors je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de se focaliser dessus?! (oui, mais plus simplement, car tu l'avais cité plusieurs fois, dont 1 fois seul )

Je te tiens au courant après mon test "eau chaude" de demain.
Je préfère le faire aux horaires qui posent souci pour etre sûre du résultat, du coup ce soir je me suis demandée si le changement d'heure de ce weekend pouvait avoir un impact sur le problème qui me concerne, j'ai donc fait le test 2X a 30min d'intervalle.

Bonne soirée.




Tu as mis des prises en rouge sous DISJ10 , car cela t'inquiète .... Moi non, mais c'est quand même bizarre … peut-être plus simple pour l'électricien…

Là, par cette manip, ou tu les ouvrais 1 par 1 pour voir ce qui était coupé, ce dont on est sur, c'est l'affectation des fils PHASE. Maintenant, il faut faire une opération complémentaire pour détecter des croisements éventuels de fil Neutre (mélange de Neutres)

Tu va tous les ouvrir, y compris celui de la VMC ,
Puis tu vas les fermer 1 à 1 (1 seul çà la fois à; et pour chacun, tu vas vérifier si ce qu'il est censé d'alimenter (cf ton tableau) fonctionne bien … Tu n'as qu'à passer en gras ce qui fonctionne bien.
c'est important pour la recherche du problème.

Donc, j'attends ta "douche chaude" (sans autre activité dans les salle de bain) de demain soir .
Et on verra pour la suite. Si on pouvait confirmer le lien, ce sera plus facile pour la suite ...…

Tu pourrais en profiter pour faire une photo au-dessous de la chaudière, afin de voir le mur support, et les arrivées / départs de tuyaux et gaines ….


Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par Ll260107

avatar - Ll260107
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
30/03/2020 à 23h42
30/03/2020 à 23h42
Alors en fait je n'ai pas dut proceder de la bonne façon pour verifier ce a quoi correspondait chaque DISJ, car j'ai fait de la façon que tu veux que je fasse maintenant:

En laissant tous les DISJ ouverts, j'ai commencé pas baisser le 1er et tester toutes les prises et lumieres jusqu'a trouver et noter tout ce qui ne fonctionnait pas.
Une fois le tour de toutes les pieces fait, j'ai relevé le 1er et baissé le 2eme DISJ, puis de nouveau tour de chaque piece en testant chaque prise et lumiere et ainsi de suite jusqu'au DISJ n°12.
Du coup j'ai laissé de coté les 2 du bas (VMC + CHAUDIERE)

Maintenant il faudrait que je fasse l'inverse? C'est a dire baisser tous les DISJ et ne relever que le 1er et faire mon petit tour pour verifier ce qui fonctionne ou pas?
Puis pour le 2eme DISJ, est ce que je rebaisse le 1er ou pas pour arriver a la fin avec tous les DISJ relevés?
Je ne pensais pas que ça avait une incidence de le faire dans un sens ou dans l'autre!
Je suis désolée, tu n'es pas aidé avec une mauvaise assistante Honte
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
30/03/2020 à 23h49
30/03/2020 à 23h49
Bonsoir
Une idée juste pour faire avancer le truc:
De la condensation dans le système de ventilation pourrait expliquer le léger "retard" quand on prend une douche chaude ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
31/03/2020 à 00h38
31/03/2020 à 00h38
Bj poilu

Le pb, c'est que pour l'instant, on n'et pas certain que ce soit de faire couler une douche chaude … cad de par où vient le pb ….
Par ailleurs, au vu de la violence des disjonctions, je suis persuadé (car c'est ma seule explication) qu'il s'agit d'un court-circuit violent entre un Neutre et 1 Phase (et qui plus est pas forcément du même circuits ..)
d'où cette approche du pb …. si au moins, on pouvait le faire déclencher de façon simple …..

Mais c'est tout là le pb distance …. peut-être que sur place ce serait plus facile .. et qu'un indice visuel pourrait mettre sur la voie … peut-être qu'une mesure d'isolement de fils en sortie de DISJ pourrait aussi aiguiller …
Aujourd'hui 2 inconnues : Court-circuit où ??? et déclanché par quoi .

Par ailleurs, avec ce confinement, je ne voudrais pas créer plus de problème qu'il n'en existe …. d'autant qu'il semble que couper l'alimentation du circuit VMC semble éliminer le PB (existant lors de l'occupation des SdB).

Toutes les idées pour canaliser les recherches sont les bienvenues, l'essentiel étant de ne pas partir dans toutes les directions ….
A ce jour, l'idée est de confirmer un lien avec une douche chaude …(cad eau chaude, dilatation, écoulement chaud, .) sinon quel geste dans les SdB le déclancherait ????
Une fois que l'on peut reproduire le pb, on recherchera le ou les DISJ concernés …..
- Je penses que le NEUTRE du circuit VMC est concerné (çe qui lui permets de ne pas disjoncter ..)
- et certainement au moins 1 PH venant d'ailleurs … je pensais au DISJ4 ( cité comme ayant déclanché seul au début ..) sans toutefois une certitude .
C'est pour cela que si la DOUCHE CHAUDE est confirmée, on essaiera d'abord DISJ4 ouvert .


Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par Ll260107

avatar - Ll260107
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
31/03/2020 à 20h55
31/03/2020 à 20h55
Bonsoir Castor,

Alors je suis bien "embêtée", car ce soir, rien n'a sauté!?

J' ai fait les test des douches uniquement d'eau chaude dans les 2 salles de bain, vers 18h pendant presque 15min et....rien!

Nous avons enchainé à 19h avec les douches des enfants x3 comme d'habitude, en utilisant les 2 salles de bain et...rien!

Je précise que je n'ai pas coupé la VMC.
D'habitude ça met entre 2min et 1h a sauter après l'utilisation des salles de bain. Il est 21h et toujours rien.

Je ressaierai demain, mais c'est a n'y rien comprendre?!
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
31/03/2020 à 21h04
31/03/2020 à 21h04
Bonsoir

OK … ce n'est peut-être pas le fait de prendre la douche !!! ….. mais essayer encore pour éliminer cette piste (qui est quand même bizarre )

Peux-tu faire un inventaire de ce que vous manipulez/déplacez/utilisez .. raccordé en fixe ou en mobile au réseau électrique ….lors de ces douches du 1er et du 2ème ….

Relève, comme je te l'avais demandé, la fonction des dISJ, mais 1 seul enclenché à la fois
Car utile pour cerner le pb ….

cordialement




ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Ll260107

avatar - Ll260107
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
03/04/2020 à 22h51
03/04/2020 à 22h51
Bonsoir Castor,

Alors, comme je te disais mardi soir rien
-mercredi soir toujours rien (toujours sans couper la VMC) et ayant testé les douches uniquement d'eau chaude.
-jeudi soir ça a de nouveau sauté après les douches de 19h (toujours la ligne du haut)
-aujourd'hui (vendredi), douche dans la SDB du 1er a 13H et ça a sauté (toujours lige du haut), puis ce soir après les douches de 19h voila le résultat : (voir photo jointe - nous avons déjà eu cette configuration de disjonction auparavant, mais plus depuis un moment...) )

D'autre part j'ai testé toutes les prises et lumières en baissant tous les DISJ et en les remontant un par un et je retombe parfaitement sur ce que j'avais trouvé en faisant ma méthode (en les laissant tous levés, les baisser un par un). J'ai toutefois fait une petite rectification pour le DISJ n°1, j'avais mal noté un truc mais qui colle avec mes tests d'aujourd'hui (voir tableau excel a jour)

Je ne sais absolument pas pourquoi ça s'est arrété de sauter pendant 2 jours, nous n'avons rien changé a nos habitudes?! Peut etre d'avoir "trifouillé" les DISJ pour les tester?

En tous cas c'est quasi sur que cela vient de l'utilisation des salles de bain, ça se confirme une fois de plus avec la douche de 13h d'aujourd'hui. Mais quelle action exactement?

Tu me demandais de faire un inventaire de ce que nous manipulons/déplaçons au moment des douches:
Je prend comme référence la douche d'aujourd'hui a 13h puisque c'est a mon avis significatif car nous étions tous en bas au RDC avec mes enfants, uniquement mon mari dans la douche. Donc pas de lumiere ou autre appareil en fonctionnement en meme temps au 1er et au 2eme.
-seulement la lumiere de la SDB du 1er (DISJ n°12)
-éventuellement la lumiere du palier du 1er (DISJ n°11) mais sans certitude, a cette heure-ci pas besoin d'allumer les lumières.
-une prise lumineuse (veilleuse enfant) qui reste branchée en permanence et s'éclaire suivant le niveau de luminosité à la prise du palier du 1er (DISJ n°8).
-un réveil à la prise de la CH.L au 2eme (DISJ n°1)
Et c'est franchement tout ce qui est branché et fonctionne en permanence. (nous avions tout débranché au début des soucis et n'avons pas rebranché grand chose depuis)
-dans la CH.A du 2eme (DISJ n°8) il n'y a pas de plafonnier car en sous-pente mais 2 prises commandées sur lesquelles sont branchées en permanence des luminaires, mais qui étaient donc éteins a ce moment là.

Dès demain je tente de baisser les DISJ avant les douches, un par un, en commençant demain par le n°4 et on verra bien ce que ça donne à chaque fois.

Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je reste persuadée qu'il y un lien entre la chaudiere et la VMC.

Bonne soirée.

Images jointes :

20200403_193824.jpg
Documents joints :
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
04/04/2020 à 01h49
04/04/2020 à 01h49
Bonjour
Je suis toujours perplexe aussi pour choisir une piste qui nous mène au but …..

a) Dans le tableau, j'ai oublié de te demander de manipuler le DIS VMC …
a1 = Seul coupé - vérifie qu'il ne coupe rien en plus des VMC
a2 = Seul fermé, D1 à D12 ouverts , vérifie qu'il n'alimente rien en dehors des VMC.

b) Je constate qq chose d'étrange :
- tu as relevé le tableau d'affectation des DISJ par 2 méthodes : OK
- mais tu m'avais transmis une photo ….2741 prise lors du remplacement des disj par l'électricien,
et là, le marquage au feutre sur les DJ ne correspond absolument pas à ton relevé ….
* soit l'électricien a fait des modifs lors des raccordements … mais je ne pense pas ….
* soit il y a eu des évolutions entre temps … par ex lorsque tu as aménagé …..
* soit pour d'autres raisons …..
as-tu une explication

c) En ce qui concerne la chaudière, je pense qu'elle et sa ligne est hors pb
- son DJ déclenchait, au milieu de rangée, servant à d'autres utilisation
- le dj provisoire tenté sur la ligne du haut déclenchait aussi
- puis mis sur la ligne du bas et de plus alimentée en direct par le RdC, elle ne déclenche plus.
cela me parait logique dans mes hypothèses et donc elle serait pour moi hors course (électrique)

d) La VMC en bas à gauche
- ne déclenche jamais (ou presque)
- par contre chaque fois que tu l'a mise sur OFF , tu n'a pas apparemment pas eu de déclenchement.
(elle participerait donc à ton pb .. comment? Serait-ce de par son Neutre ?? )

e) il me vient encore ne idée : Pourrait-tu vérifier que le bloc de disj du haut est bien amaré mécaniquement dans le coffret via son rail … pour ce, :
- tu coupes le courant global ( par ex INTER DIFF du RdC et départ C32 vers le haut )
- tu essaie de remuer ce bloc, comme pour le faire pivoter autour de son rail support … et voir s'il y a du jeu ….
car on pourrait avoir un pb mécanique qui se superpose au pb de disjonction

f) tu as mis 1 photo du tableau disjoncté ….
fait de même à chaque fois que tu aura une disjonction , et tu réfères cette photo à ton CR pour l'associer à une configuration d'essai …

Dommage que dans ton CR d'aujourd'hui, tu n'ai pas mentionné les DJ tombés jeudi soir et vendredi à 13H

g) Donc, tu peux commencer les essais systématiques …..
Tu n'ouvres qu'un DJ à la fois ,en commençant par le N°1 ….. ( 1 par jour), y compris VMC en dernier {tu laisses CHAUDIERE tj enclenché …c'est mieux pour la douche ..)

Si cela débouchait sur qq chose de concret, on aurait fait un grand pas ….

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par Ll260107

avatar - Ll260107
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
07/04/2020 à 22h18
07/04/2020 à 22h18
castor a écrit :

Bonjour
Je suis toujours perplexe aussi pour choisir une piste qui nous mène au but …..
Perplexe tu dis? Moi je désespère... Mouais...

a) Dans le tableau, j'ai oublié de te demander de manipuler le DIS VMC …
a1 = Seul coupé - vérifie qu'il ne coupe rien en plus des VMC
a2 = Seul fermé, D1 à D12 ouverts , vérifie qu'il n'alimente rien en dehors des VMC.
oui, j'avais testé et ça à l'air de ne commander que la VMC

b) Je constate qq chose d'étrange :
- tu as relevé le tableau d'affectation des DISJ par 2 méthodes : OK
- mais tu m'avais transmis une photo ….2741 prise lors du remplacement des disj par l'électricien,
et là, le marquage au feutre sur les DJ ne correspond absolument pas à ton relevé ….
* soit l'électricien a fait des modifs lors des raccordements … mais je ne pense pas ….
* soit il y a eu des évolutions entre temps … par ex lorsque tu as aménagé …..
* soit pour d'autres raisons …..
as-tu une explication
En effet, pas d'explications! Les modifications ont dut avoir lieu avant notre arrivée dans la maison, mais à ce point là c'est effectivement troublant!
Nous n'avons touché a rien niveau électricité depuis notre emménagement. Nous avons changé les VMC dans l'année de notre arrivée, soit en 2014 ou peut etre 2015 et la chaudiere l'année derniere à cette période. C'est tout ce qui peut avoir un lien avec l'electricité.

c) En ce qui concerne la chaudière, je pense qu'elle et sa ligne est hors pb
- son DJ déclenchait, au milieu de rangée, servant à d'autres utilisation
- le dj provisoire tenté sur la ligne du haut déclenchait aussi
- puis mis sur la ligne du bas et de plus alimentée en direct par le RdC, elle ne déclenche plus.
cela me parait logique dans mes hypothèses et donc elle serait pour moi hors course (électrique)


d) La VMC en bas à gauche
- ne déclenche jamais (ou presque)
- par contre chaque fois que tu l'a mise sur OFF , tu n'a pas apparemment pas eu de déclenchement.
(elle participerait donc à ton pb .. comment? Serait-ce de par son Neutre ?? )

e) il me vient encore ne idée : Pourrait-tu vérifier que le bloc de disj du haut est bien amaré mécaniquement dans le coffret via son rail … pour ce, :
- tu coupes le courant global ( par ex INTER DIFF du RdC et départ C32 vers le haut )
- tu essaie de remuer ce bloc, comme pour le faire pivoter autour de son rail support … et voir s'il y a du jeu ….
car on pourrait avoir un pb mécanique qui se superpose au pb de disjonction
Je n'ai pas encore fait cette manip. Je dois bouger le bloc qui comprend tous les DISJ de la rangée du haut et je dois voir quoi exactement? Si ça bouge ou pas?

f) tu as mis 1 photo du tableau disjoncté ….
fait de même à chaque fois que tu aura une disjonction , et tu réfères cette photo à ton CR pour l'associer à une configuration d'essai …

Dommage que dans ton CR d'aujourd'hui, tu n'ai pas mentionné les DJ tombés jeudi soir et vendredi à 13H

g) Donc, tu peux commencer les essais systématiques …..
Tu n'ouvres qu'un DJ à la fois ,en commençant par le N°1 ….. ( 1 par jour), y compris VMC en dernier {tu laisses CHAUDIERE tj enclenché …c'est mieux pour la douche ..)
En ce qui concerne les essais avec les DISJ baissés un par un, je n'en suis qu'au DISJ n°3 car j'ai oublié de la faire un soir. Je te mets les photos du tableau a chaque fois.
- DISJ n°1 : toute a rangée du haut est tombée (comme d'hab)
- DISJ n°2 : idem
- DISJ n°3 : 4 DISJ sont tombés en plus du n°3 qui était baissé. Je suis tentée de recommencer demain avec le DISJ n° 3 pour voir si le résultat est le même ou si c'est juste alétaoire.
En tous cas, a chaque fois c'est au moment des douches. Ou a la fin des 3 douches des enfants, ou en plein milieu. Ca me parait donc clair et net que c'est lié aux douches et ça me rend folle de ne pas réussir à déclencher le probleme en faisant couler l'eau chaude ou froide....


Si cela débouchait sur qq chose de concret, on aurait fait un grand pas ….

Je continue donc mes test de DISJ en recommençant quand même avec le n°3 demain, juste pour confirmer le résultat.

Bonne soirée.


Cordialement

Images jointes :

20200405_DISJ n°1.jpg 20200406_DISJ n°2.jpg 20200407_DISJ n°3.jpg