Bonsoir,
Alors, ce soir j'ai testé les douches froides (pour de faux hein... ) et rien! pas de disjonction!
J'essaierais la version eau chaude demain soir. OK
Quant au repérage des DISJ du tableau secondaire je te mets un PDF de ce que j'ai repéré sous forme de tableau EXCEL.
En rouge les éléments qui me paraissent "bizarres".
Je ne suis pas experte en électricité mais il me semble qu'on met les lumières sur les C10 (éventuellement les prises commandées aussi) et les prises de courant sur les C16 (C20 pour gros électroménager) et là c'est pas tout à fait ça
Non pas d'affolement , l'essentiel est qu'il n'y ait pas de départs en 1,5mm2 sous les 16 ou 20A 'qui doivent avoir du 2,5mm2)
Du coup, le DISJ n°4 n'a en effet rien a voir avec les SDB, alors je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de se focaliser dessus?! (oui, mais plus simplement, car tu l'avais cité plusieurs fois, dont 1 fois seul )
Je te tiens au courant après mon test "eau chaude" de demain.
Je préfère le faire aux horaires qui posent souci pour etre sûre du résultat, du coup ce soir je me suis demandée si le changement d'heure de ce weekend pouvait avoir un impact sur le problème qui me concerne, j'ai donc fait le test 2X a 30min d'intervalle.
Bonne soirée.
Bonjour
Je suis toujours perplexe aussi pour choisir une piste qui nous mène au but …..
Perplexe tu dis? Moi je désespère...
a) Dans le tableau, j'ai oublié de te demander de manipuler le DIS VMC …
a1 = Seul coupé - vérifie qu'il ne coupe rien en plus des VMC
a2 = Seul fermé, D1 à D12 ouverts , vérifie qu'il n'alimente rien en dehors des VMC.
oui, j'avais testé et ça à l'air de ne commander que la VMC
b) Je constate qq chose d'étrange :
- tu as relevé le tableau d'affectation des DISJ par 2 méthodes : OK
- mais tu m'avais transmis une photo ….2741 prise lors du remplacement des disj par l'électricien,
et là, le marquage au feutre sur les DJ ne correspond absolument pas à ton relevé ….
* soit l'électricien a fait des modifs lors des raccordements … mais je ne pense pas ….
* soit il y a eu des évolutions entre temps … par ex lorsque tu as aménagé …..
* soit pour d'autres raisons …..
as-tu une explication
En effet, pas d'explications! Les modifications ont dut avoir lieu avant notre arrivée dans la maison, mais à ce point là c'est effectivement troublant!
Nous n'avons touché a rien niveau électricité depuis notre emménagement. Nous avons changé les VMC dans l'année de notre arrivée, soit en 2014 ou peut etre 2015 et la chaudiere l'année derniere à cette période. C'est tout ce qui peut avoir un lien avec l'electricité.
c) En ce qui concerne la chaudière, je pense qu'elle et sa ligne est hors pb
- son DJ déclenchait, au milieu de rangée, servant à d'autres utilisation
- le dj provisoire tenté sur la ligne du haut déclenchait aussi
- puis mis sur la ligne du bas et de plus alimentée en direct par le RdC, elle ne déclenche plus.
cela me parait logique dans mes hypothèses et donc elle serait pour moi hors course (électrique)
d) La VMC en bas à gauche
- ne déclenche jamais (ou presque)
- par contre chaque fois que tu l'a mise sur OFF , tu n'a pas apparemment pas eu de déclenchement.
(elle participerait donc à ton pb .. comment? Serait-ce de par son Neutre ?? )
e) il me vient encore ne idée : Pourrait-tu vérifier que le bloc de disj du haut est bien amaré mécaniquement dans le coffret via son rail … pour ce, :
- tu coupes le courant global ( par ex INTER DIFF du RdC et départ C32 vers le haut )
- tu essaie de remuer ce bloc, comme pour le faire pivoter autour de son rail support … et voir s'il y a du jeu ….
car on pourrait avoir un pb mécanique qui se superpose au pb de disjonction
Je n'ai pas encore fait cette manip. Je dois bouger le bloc qui comprend tous les DISJ de la rangée du haut et je dois voir quoi exactement? Si ça bouge ou pas?
f) tu as mis 1 photo du tableau disjoncté ….
fait de même à chaque fois que tu aura une disjonction , et tu réfères cette photo à ton CR pour l'associer à une configuration d'essai …
Dommage que dans ton CR d'aujourd'hui, tu n'ai pas mentionné les DJ tombés jeudi soir et vendredi à 13H
g) Donc, tu peux commencer les essais systématiques …..
Tu n'ouvres qu'un DJ à la fois ,en commençant par le N°1 ….. ( 1 par jour), y compris VMC en dernier {tu laisses CHAUDIERE tj enclenché …c'est mieux pour la douche ..)
En ce qui concerne les essais avec les DISJ baissés un par un, je n'en suis qu'au DISJ n°3 car j'ai oublié de la faire un soir. Je te mets les photos du tableau a chaque fois.
- DISJ n°1 : toute a rangée du haut est tombée (comme d'hab)
- DISJ n°2 : idem
- DISJ n°3 : 4 DISJ sont tombés en plus du n°3 qui était baissé. Je suis tentée de recommencer demain avec le DISJ n° 3 pour voir si le résultat est le même ou si c'est juste alétaoire.
En tous cas, a chaque fois c'est au moment des douches. Ou a la fin des 3 douches des enfants, ou en plein milieu. Ca me parait donc clair et net que c'est lié aux douches et ça me rend folle de ne pas réussir à déclencher le probleme en faisant couler l'eau chaude ou froide....
Si cela débouchait sur qq chose de concret, on aurait fait un grand pas ….
Je continue donc mes test de DISJ en recommençant quand même avec le n°3 demain, juste pour confirmer le résultat.
Bonne soirée.
Cordialement