Bricoleur du Dimanche

Disjoncteurs sur triphasé

avatar - 3ieme type
Chef de chantier
Message(s) : 837
20/05/2012 à 14h33
20/05/2012 à 14h33
Amis électrobricolos, bonjour

Mon installation est triphasée, et bien que bien faite en 81, elle ne comporte aucun disjoncteur différentiel.

J'envisage donc de normaliser cette question et de passer directement à des disjoncteurs de type A (qui peut le plus, peut le moins, sauf si quelque chose m'échappe).

Mais je me demande s'il vaut mieux installer un différentiel tétrapolaire (3x30 A + N) ou 3 disjoncteurs différentiels (un sur chaque phase), Quels peuvent-être les avantages et les inconvénients des 2 solutions?

Par ailleurs, bien qu'ayant déjà posé la question en différents endroits, je n'ai toujours pas de réponse claire à la distinction entre type A et AC. A part des réponses du type: "tu mets le A sur les machines à laver et plaques de cuisson et le AC sur le reste" ou " le AC disjoncte sur fuites de courant alternatif et le A sur fuites de courant alternatif et continu". Bon, on comprend comment les utiliser, mais que veut dire "A" ? Et le "C" ? Réponse c'est la courbe qui s'appelle "C". Ah Bon? Alors le A n'a pas de courbe? Et courbe "C", implique de se demander à quoi correspondent les courbes "A" et "B"?

Est-ce qu'un électricien peut répondre une bonne fois de façon claire et rationnelle à cette question?

D'avance, merci

Bien cordialement

-------------------------------------------------------------------------------------
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
20/05/2012 à 15h56
20/05/2012 à 15h56
Bonsoir

Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation tri, le plus simple est souvent de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A en tête de l'installation.
L'inconvénient est le manque de sélectivité. S'il coupe, il n'y a plus de courant nul part.

Si vous partez sur la logique de mettre un Interrupteur différentiel mono par phase, il faut être certain qu'il n'y a pas de neutre commun à plusieurs phase au niveau de l'installation elle même.
C'était courant sur les anciennes installation tri.

La notion type A ou AC (je ne sais pas si les initiales ont une significative) concerne la protection différentielle.

La courbe B C D concerne les disjoncteurs et la protection contre les surcharges (pointe d'intensité plus ou moins forte au démarrage)

@+



Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/05/2012 à 17h35
20/05/2012 à 17h35
Bonsoir.
Un DDRHS 30mA de type interriupteur n'a pas de courbe de disjonction : il ne détecte pas les court-circuits ni les surcharges mais uniquement le courant de fuite (en principe à la terre).
Pour ma part, je prévois quasiment toujours des types A, qui conviennent dans tous les cas, en particulier si les points d'utilisation évoluent. Mon moyen mnémotechnique : AC, c'est juste assez, et A c'est mieux. Pour le C de AC, je l'ai su mais cela m'avait paru si peu important que je me suis limité à ce moyen.
Carminas a raison et tort : je te recommande de prévoir un DDRHS pour chacun des trois circuits monophasés (chacun une phase et le neutre, le neutre ne pouvant jamais être commun après les DDRHS sinon cela va disjoncter A CHAQUE FOIS), avec derrière les disjoncteurs divisionnaires intelligemment répartis. N'utilise un DDRHS (ou un disjoncteur différentiel 30mA, mais c'est plutôt coûteux), triphasé ou triphasé + neutre selon ton besoin, que pour alimenter un ou des consommateurs triphasés genre pompe, machine de bricolage, chauffage de forte puissance, piscine, que sais-je encore ...
Salut !
ou créer un compte pour participer
avatar - 3ieme type
Chef de chantier
Message(s) : 837
21/05/2012 à 01h38
21/05/2012 à 01h38
Merci à tous deux pour ces infos précises.

En fait, tous les neutres sont sur les mêmes barrettes au départ des boîtes. Donc, il n'y a pas de spécialisation des neutres par phase. Je n'ai plus qu'à mettre un seul tétra avec l'inconvénient de la coupure totale en cas de pb.
Merci pour cet avertissement.

et maintenant Dodo


-------------------------------------------------------------------------------------
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
21/05/2012 à 07h10
21/05/2012 à 07h10
Bonjour

3ieme type a écrit :


En fait, tous les neutres sont sur les mêmes barrettes au départ des boîtes.



Cette phrase n'est pas claire

Si tous les neutres sont sur une barette dans le tableau de répartition vous pouvez sans doute réapparairer phase/neutre

Ce qui est problématique c'est quand un fil de neutre part du tableau avec 3 phases et que plus loin dans une boite de dérivation de l'installation le neutre se sépare en 3 pour s'associer à chacune des phases.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
21/05/2012 à 07h17
21/05/2012 à 07h17
Bonjour
En 1980 on mettait 'et c'était obligatoire un neutre par phase au tableau et si l'installation a été faite en suivant la norme de l'époque le premier neutre sur la barrette doit correspondre au premier coupe circuit ('fusible , en 1980 rare étaient les disjoncteurs et on ne coupait pas encore le neutre avec les coupe circuits)
Pour être sur que les neutres sont bien tous là sur la barrette , il faut les compter ,mais souvent il peu y en avoir plus , deux ou trois départs par lignes!
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 57